מקבל את ההארה נושא:
יואל בן עזרא, מהנדס אזרחי נשלחה על ידי:
31/07/2009 15:15:00 בתאריך:
גוף ההודעה:
וגם את התוכן.

ככל הנראה, מדובר בקירות עקומים אשר עבודות הטיח לא הצליחו להסתירם.

אולם, לא על ליקוי זה לבדו תעמוד חוות דעת מקצועית.
שתף חברים:
קישור מצורף:   בן עזרא מתכננים ויועצים

תגובות להודעה:

14/07/2009 16:15:00 אורישיינ   קלינים בריצוף של כ- 3 ס"מ   הודעה עם תוכן
שלום ,
אני עובר לדירה חדשה
וקיימים אצלי שלושה חדרים עם קלינים בריצוף של כ- 3 ס"מ .
האם תקין? מה התקן אומר ?
26/07/2009 14:29:00 יואל בן עזרא, מהנדס אזרחי   תשובהקישוק מצורף להודעה     
התקן אינו מכתיב מידה מרבית לעובי המישקים, אלא מידה מזערית בלבד, שהיא 3 מ"מ.

אולם, ביצוע מישקים בעובי 3 ס"מ הוא ביצוע בניגוד לכללי הבנייה המקובלים, אלא אם מדובר בריצוף מיוחד ובביצוע ברמה מתאימה, דבר שאינו משתמע מהשאלה.
31/07/2009 09:57:00 raminiz   הארה - השואל התכוון לקלין (טריז בלע"ז..) של 3 ס"מ        
לא מישק (פוגה) בין אריחים סמוכים.
קלין של 3 ס"מ מעיד על איכות הביצוע הנחותה ועל חוסר מיומנות של המבצע ל"העלים" אותו - למשל ע"י הרבצת טיח על הקיר באופן מקצועי טרם הריצוף...
31/07/2009 15:15:00 יואל בן עזרא, מהנדס אזרחי   ההודעה מוצגת     מקבל את ההארהקישוק מצורף להודעה           
וגם את התוכן.

ככל הנראה, מדובר בקירות עקומים אשר עבודות הטיח לא הצליחו להסתירם.

אולם, לא על ליקוי זה לבדו תעמוד חוות דעת מקצועית.
22/10/2009 20:13:00 ארד ביקורת מבנים   תשובהקישוק מצורף להודעה     
על פניו לא תקין.
התקן מגדיר את גודל הקלין כפונקצייה של אורך הסטייה.
לדוגמא לאורך 1 מ´ הקלין המותר הוא קצת פחות מ- 9 מ"מ לקיר לא נושא.