גוף ההודעה: |
בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש ומערכות דישון בגינה וכדומה, האחריות על התקנת/תחזוקת המז"ח היא על ועד הבית, בבניינים חדשים הקבלן מחויב בזה כחלק מהדרישות לט´ 4.
על מנת להבטיח כי איכות המים המסופקים לא תיפגע יש לדאוג ככל הניתן להפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה לבין מערכות מים שאינן מיועדות לשתיה, זאת אומרת, המז"ח צריך להיות מותקן בכניסת המים הראשית למבנה, כך שמי השתייה מסופקים ישירות מתאגיד המים (לפני המז"ח) ואספקת המים למערכות אחרות, דרך המז"ח (אחרי המז"ח).
ישנם מקרים בהם מתקינים אלח"כ (אל חוזר כפול) במקום מז"ח.
תחפש בגוגל תמונות של מז"ח ואח"כ ותבין איך זה נראה. |
שתף חברים:
|
|
|
תגובות להודעה: |
31/03/2014 12:04:00 |
amirku |
מז"ח - מידע חשוב
|
שלום לכולם, רציתי לשתף אתכם במקרה שאירע אצלי בבניין, שיכול היה להיגמר אחרת, והכל מתחיל מהמז"ח המותקן בכניסה לבניין. בבוקר אחד של הפסקת מים כללית בבנין, הוזמן תאגיד המים העירוני לבדיקת העניין, בבדיקה התגלה כי אין בעיה באספקת המים לבניין, והודיעו לנו גם, כ"דרך אגב", אספקת המים למערכות כיבוי האש סגורה (!!!), מאחר והמז"ח בכניסה נוזל, באחריותכם לסדר, ולפתע הכל התחבר לי מאחר ולאחרונה קיבלתי מס´ פניות מדיירים ש"אין מים בגלגלונים של כיבוי אש (מעניין איך הם יודעים...?!), די נדהמתי מההודעה של תאגיד המים, מסתבר שברז המים למערכות כיבוי האש סגור כבר מס´ שבועות (הבניין עבר ביקורת כיבוי אש כמה חודשים לפני) ואף אחד לא הודיע לנו שסגרו לנו את הברז. וזאת הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם המז"ח - מונע זרימה חוזרת, התקן פשוט וחכם בעל חשיבות בריאותית/גיהותית עליונה, מונע חזרה של "מים עומדים" ממערכות/מאגרי כיבוי אש, למערכת מי השתייה. מסתבר, שמי השתייה שאנו מקבלים, מכילים גם חומרים שיכולים להצטבר כמשקעים בצנרת, ובין היתר גם במז"ח, מה שפוגם בפעולתו, והדרך בה הוא "מתלונן" היא בפריקת לחץ דרך אחד מהפורקים הקיימים בו, קרי נזילת מים.
הוזמנה חברה לטיפול במז"ח (מסתבר שצריך רשיון ממשרד הבריאות לטיפול במז"ח), כמה שעות עבודה, המז"ח נוקה מחול ומשקעים, הוחלפו אטמים, וחזר לפעול כחדש. חודשה אספקת המים למערכות הבניין, ותוזמנה בדיקת מז"ח שנתית בלו"ז האחזקה השוטפת לבניין.
אני יודע שיש בפורום מס´ לא קטן של דיירים המנהלים בעצמם את הבניין, ועיניין המז"ח לא כל כך ידוע ומוכר לכולם, בדיקה וטיפול שנתי (עלות של כ 1200 ש"ח) יכולים לחסוך הרבה בעיות ובמקרה שלי, אם היה קורה משהו חלילה, גם היו נפגעים בנפש, משריפה שלא תטופל ביעילות או מחיידקים שיחדרו למי השתייה.
בברכת מז"ח תקין.
אמיר. |
31/03/2014 23:22:00 |
gilgil
|
מז"ח
|
האם בכל בניין קיים התקן כזה? איפה בדיוק הוא צריך להיות מותקן ? | |
01/04/2014 14:52:00 |
amirku
|
לפי משרד הבריאות
|
בבתים פרטיים ובבתים משותפים מקורות הזיהום האפשרי למערכת אספקת המים הם: מערכות כיבוי אש ומערכות דישון בגינה וכדומה, האחריות על התקנת/תחזוקת המז"ח היא על ועד הבית, בבניינים חדשים הקבלן מחויב בזה כחלק מהדרישות לט´ 4.
על מנת להבטיח כי איכות המים המסופקים לא תיפגע יש לדאוג ככל הניתן להפרדה מוחלטת בין מערכות מי שתייה לבין מערכות מים שאינן מיועדות לשתיה, זאת אומרת, המז"ח צריך להיות מותקן בכניסת המים הראשית למבנה, כך שמי השתייה מסופקים ישירות מתאגיד המים (לפני המז"ח) ואספקת המים למערכות אחרות, דרך המז"ח (אחרי המז"ח).
ישנם מקרים בהם מתקינים אלח"כ (אל חוזר כפול) במקום מז"ח.
תחפש בגוגל תמונות של מז"ח ואח"כ ותבין איך זה נראה. | |
|
| |