חסוך זמן וכסף!
שירות אישי למחפשי בעלי מקצוע לבית או לבניין! |
המוקד לדייר של פורטל בית משותף דואג שבעלי מקצוע הוגנים ומקצועיים יתנו לך שירות. מלא את הטופס או התקשר אלינו לטלפון:
072-2222150
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
תוכן הודעה בפורום |
תגובה בפורום | חזרה לפורום
|
|
וכמה ספוטים על כל כבל |
נושא: |
מני ע. |
נשלחה על ידי: |
23/12/2011 00:53:00 |
בתאריך: |
גוף ההודעה: |
דורון, תודה. זאת אעשה.
ולגבי השאלה המקורית - אוציא מס´ כבלים במקביל מיציאת השנאי.
כמה ספוטים 50W ניתן לחבר לכל כבל נפרד של 4 ממ"ר?
2 לכל כבל?
3 לכל כבל? ... |
שתף חברים:
|
|
|
תגובות להודעה: |
22/12/2011 17:40:00 |
מני ע. |
חיבור ספוטים לגינה על קו אחד
|
אני רוצה להתקין שבעה (7) ספוטים (קישלר) לתאורה בגינה. כל ספוט: 50W. השנאי (220/12): 400W. הספוט הכי רחוק נמצא כ- 15מ´ מן השנאי. כבלי ההזנה היוצאים מן השנאי: 4 מ"מ.
מבחינת המיקום, כולם נמצאים בקו אחד.
כמה ספוטים מקסימום אני יכול לחבר על כל קו (כך שלא יעבור את מקס´ הזרם המותר בכבל כזה)?
|
22/12/2011 20:29:00 |
דורון ט
|
רצוי שהשנאי יהיה בעל עצמה של 600W לפחות
|
בגלל מפלי המתח על האורך של הכבלים | |
23/12/2011 00:53:00 |
מני ע.
|
וכמה ספוטים על כל כבל
|
דורון, תודה. זאת אעשה. ולגבי השאלה המקורית - אוציא מס´ כבלים במקביל מיציאת השנאי. כמה ספוטים 50W ניתן לחבר לכל כבל נפרד של 4 ממ"ר? 2 לכל כבל? 3 לכל כבל? ... | |
23/12/2011 08:10:00 |
דורון ט
|
לא יותר מ-4
|
| |
23/12/2011 10:23:00 |
מני ע.
|
תודה דורון. היית לי לעזר רב.
|
| |
|
| |