01/11/2011 12:05:00 |
Pyccu4 |
בדיקות חשמל לקראת חיבור של ח"ח.
|
שלום רב, אני מהנדס חשמל, עקב התואר אני קבלתי גם רשיון חשמלאי ראשי.אני רוצה להתחיל ללמוד את נושא הבדיקות לקראת חיבור של ח"ח אך אין לי שום נסיון כי ידוע שמהנדסים לא לומדים את העיניין המעשי אלא רק תיאוריה. אשמח אם מישהו יכול לעזור לי להבין מס´ דברים. לצורך מה אני צריך מכשיר מגר ולמה אני צריך LT והאם יש מכשיר שמשלב את שתי התכונות של שני המכשירים במכשיר אחד. מה אני בודק בעזרת כל מכשיר ואך אני עושה את הבדיקה ואילו ערכים אמורים להתקבל בבדיקות. תודה מראש לעונים. |
01/11/2011 14:43:00 |
דורון ט
|
בדיקות לפני חיבור חשמל של חח"י
|
ראשית הסבר על המכשירים: מגר מודד בידודיום תחת מתח. עליך לבדוק את רמת הבידוד בין אפס להארקה ללא איפוס. בין אפס לכל פאזה בנפרד. בין שלושת הפאזותובין הארקה לכל פאזה. LT לופ טסטינג בודק את רמת הארקה בין הפאזה להארקה ולאפס כלאמר כמה אום יש בינהם ומה הוא ההפרש הפוטנצילאי למקרה של התחשמלות כדאי מאוד שתעבוד תקופה עם חשמלאי שיודע לעשות זאת ויכול להדריך אותך. אין מכשיר משולב לשני המכשירים וגם לא רצוי שיהיה | |
01/11/2011 15:04:00 |
Pyccu4
|
בדיקות לפני חיבור חשמל של חח"י
|
אוקי תודה, עכשיו יותר ברור. אמרת מגר בודק בידוד תחת עומס, אם זה לוח שעדיין לא מחובר לח"ח, אין זרם אז אך אתה בודק את הבידוד? | |
01/11/2011 15:06:00 |
דורון ט
|
למגר יש מכולל מתח משל עצמו
|
| |
01/11/2011 16:05:00 |
Pyccu4
|
תודה רבה על המענה.
|
| |
01/11/2011 16:08:00 |
Pyccu4
|
רק משהו קטן נוסף
|
אך יודעים את הערכים של ההתנגדויות שאמורות להיות, כמו למשל התנגדות הארכה והתנגדויות אחרות ומה הערכים של זרם קצר שאמור להיווצר או אך מחשבים אותו. תודה. | |
01/11/2011 22:44:00 |
דורון ט
|
כדאי שתלמד את חוק החשמל שם הכל כתוב
|
| |