24/10/2009 23:54:00 |
kons123 |
הארקה בתוספת בניה עם לוח נפרד
|
איך אמור להתבצע הארקה בבית בקומה שנייה שהקומה הראשונה הנה קומת עמודים, והבית יקבל חשמל מהבית שנמצא סמוך לבניה החדשה שהנה מוגדרת בתור תוספת. 1) האם צריך הכנה מראש להארקה? 2)האם ברגע שזה מוזן מהבית הישן אז לא צריך הארקה כי שם כבר מן הסתם יש?
|
25/10/2009 12:12:00 |
דורון ט
|
כל בית חייב הארקה
|
אם עשו תוספת וקדחו יסודות יש לרתך הארקה אם שני החלקים מקבלים הזנה מאותו קו זינה ניתן להעביר מהארקה ללוח הראשי ולחזק את רמת הארקה ע"י כך. אך כל זאת וכיצד לבצע זאת זה באחריות מתכנן החשמל או יועת החשמל שהיה וביקר במקום וראה את כל התמונה בשלמותה. | |
29/10/2009 07:20:00 |
בחורים טובים
|
אם הבית המזין (זה שנותן את החשמל) כבר מוארק..
|
לא צריך הכנה מיוחדת אם אותו בית מזין אינו מוארק חייבים להכין הארקה חדשה, רצוי להזמין חשמלאי כדי לבדוק מה קורה בשטח זו אינה שאלה שתשובה פשוטה בפורום הזה תספיק לה.
בחורים טובים 050-3232111 | |
29/10/2009 18:28:00 |
דורון ט
|
תשובה שאת נותן מסוכנת
|
אסור להעביר הארקה מבית לבים גם אם אותו בית הוא ספק החשמל של אותו בית | |
29/10/2009 18:48:00 |
בחורים טובים
|
אתה טועה ומטעה
|
לא מובן לי שימושך במושג "להעביר הארקה מבית לבית" הארקה ואספקת החשמל במתקן שלובים זה בזה ולצורך עיניין זה אם ינותק כבל החשמל מהבית השני ולא תגיע אספקת חשמל אז מה יהיה הצורך בהארקת הבית. זה כמו לעשות הארקה נפרדת למחסן או יחידה נפרדת מחוץ לבית. | |
30/10/2009 13:30:00 |
דורון ט
|
אני לא טועה ולא מטעה אתה הוא זה שעושה זאת
|
קרא טוב את חוק החשמל ולמד אותו ואחר כך תכתוב את השטויות שאתה כותב ומטעה את הציבור אסור חד משמעית להביר חשמל מבית לבית בכלל ובטח לא את הארקה של הבית המספק לבית המקבל. | |